民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
銲接管路起沙孔原因為:
題目
銲接管路起沙孔原因為:
- (1) 銲接表面處理不淨
- (2) 銲條用過多
- (3) 銲接時間過短
- (4) 火焰太弱
官方答案
(1) 銲接表面處理不淨
解析
銲接(硬銲)時若管件表面有油污、氧化物、水分或灰塵未清除,銲料與母材無法充分潤濕結合,熔池中的氣體與雜質排出後便留下細小孔洞,俗稱起沙孔或砂眼。因此施工前須以砂布或鋼絲刷清潔,並用乾燥氮氣或助銲劑保護。銲條用量多寡、銲接時間長短與火焰強弱影響的是填料與熔深,並非起沙孔的主因。