氣冷式冷氣機之外氣溫度太高時,壓縮機運轉電流:

題目

氣冷式冷氣機之外氣溫度太高時,壓縮機運轉電流:

  1. (1) 增加
  2. (2) 不變
  3. (3) 不一定
  4. (4) 降低

官方答案

(1) 增加

解析

氣冷式冷氣機以室外空氣冷卻冷凝器。外氣溫度升高時,冷凝器散熱能力變差,冷凝溫度與冷凝壓力隨之上升,壓縮機必須提高壓縮比才能把冷媒排出去,因此運轉電流增加,耗電也增加。若外氣溫度降低,冷凝壓力下降,電流才會減少。所以外氣過高時電流不會不變,也不是降低,而是明顯增加。