民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第54題
下列冷媒,何者不可用鹵素檢漏燈,判別其漏洩:
題目
下列冷媒,何者不可用鹵素檢漏燈,判別其漏洩:
- (1) R - 134 a
- (2) R - 22
- (3) R - 407 C
- (4) R - 717
官方答案
(4) R - 717
解析
鹵素檢漏燈的原理是利用鹵素氣體在高溫銅表面接觸時,火焰顏色由正常轉為藍綠色來判別漏洩,因此只適用於含鹵素的冷媒。R-717即氨,屬無機冷媒,分子中不含鹵素,使用鹵素燈不會產生變色反應,無法判漏,應改用肥皂水、石蕊試紙或電子式氨檢知器。選項1的R-134a、2的R-22、3的R-407C均為含氟鹵素冷媒,可用鹵素檢漏燈偵測,故不選。