民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第70題
冷凍系統中因高壓過高而發生積碳之處是在
題目
冷凍系統中因高壓過高而發生積碳之處是在
- (1) 排氣閥
- (2) 旁通閥
- (3) 冷凝器入口
- (4) 吸氣閥
官方答案
(1) 排氣閥
解析
系統高壓過高時,壓縮機排氣溫度會顯著上升,排氣閥片長期處於高溫,冷凍油與冷媒容易劣化、裂解,於閥片及閥座處形成積碳與膠質,造成閥片密合不良、排氣量下降。旁通閥、冷凝器入口與吸氣閥的溫度相對較低,不具備高溫積碳的條件。因此積碳主要發生在排氣閥,故選 1。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。