民國103年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第72題

試車送電時,不須考慮轉向的壓縮機為

題目

試車送電時,不須考慮轉向的壓縮機為

  1. (1) 往復式
  2. (2) 離心式
  3. (3) 渦卷式
  4. (4) 迴轉式

官方答案

(1) 往復式

解析

往復式壓縮機由曲軸帶動活塞往復運動,吸、排氣由閥片依壓力差自動啟閉,反轉時仍可完成壓縮循環,故試車送電時不須特別確認轉向。渦卷式反轉會使動、靜渦卷無法正常嚙合,導致無壓縮且磨損;離心式與迴轉式也須依設計方向運轉,反轉會影響潤滑、軸承與性能。故選往復式。