民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第53題
冷媒系統探漏完成後,於充填冷媒前須做:
題目
冷媒系統探漏完成後,於充填冷媒前須做:
- (1) 沖洗
- (2) 抽真空
- (3) 不須處理
- (4) 加壓
官方答案
(2) 抽真空
解析
系統加壓探漏完成後,管內仍留有空氣、氮氣與水氣,充填冷媒前必須抽真空。抽真空可移除不凝結氣體,避免其佔據冷凝器容積、使排氣壓力與耗電升高;同時移除水分,防止水分在毛細管或膨脹閥處結冰堵塞,以及與冷媒、冷凍油反應生成酸性物質腐蝕系統。抽真空須達規定真空度並保持一段時間,確認無洩漏後才可定量充填冷媒。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。