民國103年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第69題
單相壓縮機再重新啟動時需間隔3 ~5 分鐘原因是:
題目
單相壓縮機再重新啟動時需間隔3 ~5 分鐘原因是:
- (1) 讓電動機冷卻
- (2) 讓高低壓平衡
- (3) 讓壓縮機休息
- (4) 讓蒸發器除霜
官方答案
(2) 讓高低壓平衡
解析
單相壓縮機的啟動轉矩小,若停機後高、低壓尚未平衡,活塞兩側壓差大,啟動時轉矩不足會造成堵轉、啟動電流過大而跳脫,甚至燒毀繞組。毛細管系統停機後需 3~5 分鐘,讓高壓側液態冷媒經毛細管流回低壓側,使高低壓趨於平衡,下次啟動才順利。目的是壓力平衡,不是讓馬達冷卻、讓壓縮機休息或蒸發器除霜。