民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第16題
定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?
題目
定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?
- (1) 運轉電容斷路
- (2) 系統冷媒不足
- (3) 過載保護器故障
- (4) 系統冷媒太多
官方答案
(1) 運轉電容斷路
解析
運轉電容斷路會使定頻壓縮機的啟動繞組失去輔助相位,通電後無法建立足夠的啟動轉矩,轉子呈堵轉狀態,電流可達額定值數倍,過載保護因此反覆跳脫。冷媒不足不會造成啟動電流達數倍;冷媒過多雖可能使運轉電流偏高,但通常仍能啟動;過載保護器故障多為誤跳脫或不跳脫,不會使電流本身變成數倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。