定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?

題目

定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫, 此異常情形重複出現,最有可能之原因?

  1. (1) 運轉電容斷路
  2. (2) 系統冷媒不足
  3. (3) 過載保護器故障
  4. (4) 系統冷媒太多

官方答案

(1) 運轉電容斷路

解析

運轉電容斷路會使定頻壓縮機的啟動繞組失去輔助相位,通電後無法建立足夠的啟動轉矩,轉子呈堵轉狀態,電流可達額定值數倍,過載保護因此反覆跳脫。冷媒不足不會造成啟動電流達數倍;冷媒過多雖可能使運轉電流偏高,但通常仍能啟動;過載保護器故障多為誤跳脫或不跳脫,不會使電流本身變成數倍。