民國104年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第28題

家用定頻空調機R - 410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28 °C運轉時,系統低壓70 p s i g 則判 斷可能狀況為

題目

家用定頻空調機R - 410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28 °C運轉時,系統低壓70 p s i g 則判 斷可能狀況為

  1. (1) 系統冷媒量正常
  2. (2) 系統冷媒太多
  3. (3) 冷凝器散熱太好
  4. (4) 系統冷媒不足

官方答案

(4) 系統冷媒不足

解析

R-410A 定頻機在室溫 28°C 下正常運轉時,低壓約 118~140 psig,對應蒸發溫度約 4~7°C。70 psig 對應 R-410A 的飽和溫度約為 -4°C,明顯偏低,代表蒸發器內冷媒量不足、過熱度過大,常見原因為冷媒洩漏或充填量不夠。若冷媒太多,低壓會偏高;冷凝器散熱太好主要使高壓下降,低壓不至於低到 70 psig。故判斷為系統冷媒不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料