民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第31題
家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是 最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機高低壓壓力偏低且出、回風溫差過小,回流管溫度偏高,下列何者是 最有可能之原因?
- (1) 毛細管部分堵塞
- (2) 蒸發器熱交換不良
- (3) 壓縮機閥片損壞
- (4) 冷媒過多
官方答案
(1) 毛細管部分堵塞
解析
毛細管部分堵塞會使冷媒流量減少,造成低壓側(吸入壓)與高壓側(排出壓)同時偏低,蒸發器供液不足使吸熱量下降,出、回風溫差因而變小;回流管因冷媒提前蒸發完畢、過熱度增大而溫度偏高。此四項現象與毛細管半堵的症狀一致。若冷媒過多,高低壓會偏高;蒸發器熱交換不良通常伴隨低壓偏低但溫差不一定縮小;壓縮機閥片損壞則高壓偏低、低壓偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。