民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第58題

安裝分離式空調機時,下列敘述何者錯誤?

題目

安裝分離式空調機時,下列敘述何者錯誤?

  1. (1) 室內機排水管應設置存水彎以防止臭氣回流
  2. (2) 室外機應安裝於方便維修之地點
  3. (3) 室內機應以原廠建議工法進行安裝
  4. (4) 室外機可置於室內密閉空間

官方答案

(4) 室外機可置於室內密閉空間

解析

室外機的冷凝器必須靠空氣流動排出凝結熱,若裝在室內密閉空間,熱氣無法散出,會使冷凝溫度與壓力持續升高,壓縮機電流上升、效率下降,嚴重時過載跳脫或燒毀;密閉空間還可能因冷媒外洩積聚而造成缺氧危險。其餘三項都是正確工法:排水管設置存水彎可阻隔臭氣與蟲害回流、室外機須留維修空間、依原廠建議工法安裝才能維持性能與保固。故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料