民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第60題
毛細管堵塞以後的電冰箱管路會
題目
毛細管堵塞以後的電冰箱管路會
- (1) 電流漸升而被過載繼電器切斷
- (2) 冷凝器溫度很高
- (3) 高壓急升甚至管路爆裂
- (4) 低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱
官方答案
(4) 低壓降低,蒸發器漸化霜,冷凝器不熱
解析
毛細管堵塞後冷媒無法循環,蒸發器內冷媒被壓縮機抽走,低壓持續下降;蒸發器不再吸熱,原有霜層逐漸融化,冷凝器因沒有高溫高壓冷媒進入而不熱,運轉電流也隨之下降。高壓急升甚至管路爆裂,通常來自冷凝器散熱不良或冷媒充填過多;電流漸升而被過載繼電器切斷,則多為散熱不良或壓縮機堵轉。故選4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。