民國105年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第63題

分離式空調機壓縮機運轉時,其運轉電流明顯減少可能原因應為

題目

分離式空調機壓縮機運轉時,其運轉電流明顯減少可能原因應為

  1. (1) 冷凝器灰塵過多
  2. (2) 風扇轉速低
  3. (3) 毛細管堵塞
  4. (4) 電源電壓過低

官方答案

(3) 毛細管堵塞

解析

毛細管堵塞會使冷媒流量減少,壓縮機吸入的冷媒量不足、密度下降,運轉電流因此明顯減少,並伴隨低壓降低、蒸發器結霜不均、冷凝器不熱等現象。冷凝器灰塵過多或風扇轉速低,會使冷凝壓力升高,運轉電流反而上升;電源電壓過低雖也可能使電流下降,但屬供電異常,且通常伴隨轉速與冷度全面下降,並非本題所指的機件堵塞。故選3。