民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第41題
家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關 跳脫,此異常情形重複出現,最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關 跳脫,此異常情形重複出現,最有可能之原因?
- (1) 系統冷媒不足
- (2) 過載保護器故障
- (3) 壓縮機轉子卡住不動
- (4) 風扇馬達燒毀
官方答案
(3) 壓縮機轉子卡住不動
解析
壓縮機通電後電流達額定值的數倍,且過載保護器反覆跳脫,是典型的「堵轉(locked rotor)」現象:轉子卡住無法建立旋轉,啟動繞組持續通過極大電流,線圈溫度急速上升,過載保護器動作切斷電源,冷卻後又復電再跳,形成重複循環。冷媒不足時電流通常偏低,並伴隨低壓保護動作,不會出現數倍額定電流;過載保護器本身故障的特徵是不跳脫或誤跳,而非電流異常增大;風扇馬達燒毀會使散熱變差、高壓升高,但不會直接造成壓縮機啟動電流達數倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。