民國105年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第77題
壓縮機之C . M . S 三接線端,如測得之電阻值如下:M - S 為∞Ω,C - M 為∞Ω,C - S 為14 Ω , 其主要原因為
題目
壓縮機之C . M . S 三接線端,如測得之電阻值如下:M - S 為∞Ω,C - M 為∞Ω,C - S 為14 Ω , 其主要原因為
- (1) 啟動線圈斷路
- (2) 運轉線圈短路
- (3) 運轉線圈斷路
- (4) 兩線圈皆斷路
官方答案
(3) 運轉線圈斷路
解析
C為共同端、M為運轉端、S為啟動端。正常時運轉線圈C-M電阻最小,啟動線圈C-S較大,M-S為兩線圈串聯之和。現測得C-M為∞,表示運轉線圈斷路;C-S為14Ω,表示啟動線圈完好;由於M-S必須經過已斷路的運轉線圈,因此亦為∞,與實測相符。若運轉線圈短路,C-M電阻會趨近0而非∞。