民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第52題

一般家用插座之保險絲應接在何條線上?

題目

一般家用插座之保險絲應接在何條線上?

  1. (1) 中性線
  2. (2) 接地線
  3. (3) 被接地導線
  4. (4) 非接地導線

官方答案

(4) 非接地導線

解析

保險絲應接在非接地導線(火線)上,以便故障或檢修時能切斷電源,避免設備帶電。中性線屬於被接地導線,接地線則不可串接保險絲;若把保險絲接在中性線或接地線,無法有效隔離電源,反而增加觸電危險,故選4。