民國106年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第77題
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時,則
題目
電源電壓正常,若接至主機之配線過於細長時,則
- (1) 電流正常
- (2) 轉速升高
- (3) 電壓升高
- (4) 啟動困難
官方答案
(4) 啟動困難
解析
導線電阻與長度成正比、與截面積成反比(R = ρL/A)。配線過細或過長會使線路電阻明顯增大,電流流過時產生較大的電壓降(V = IR),使壓縮機端子電壓低於額定值,啟動轉矩不足,因而啟動困難,甚至造成過載跳脫。此時線路電流會因電壓下降與啟動電流上升而改變,不會維持正常;轉速與電壓也不可能升高。