民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第23題
窗型空調機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?
題目
窗型空調機如運轉電流太低,下列何者不是可能原因?
- (1) 冷媒太少
- (2) 毛細管堵塞
- (3) 散熱不良
- (4) 壓縮機閥片不良
官方答案
(3) 散熱不良
解析
運轉電流太低多因系統負載不足:冷媒太少、毛細管堵塞致冷媒流量低、壓縮機閥片不良致壓縮效率差,皆使電流偏低。而散熱不良會使冷凝壓力升高、壓縮功增加,電流反而偏高,故不是電流低的原因,選項3正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。