民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第5題
家用定頻空調機R - 410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28 °C運轉時,系統低壓70 p s i g 則判 斷可能狀況為
題目
家用定頻空調機R - 410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28 °C運轉時,系統低壓70 p s i g 則判 斷可能狀況為
- (1) 系統冷媒太多
- (2) 冷凝器散熱太好
- (3) 系統冷媒量正常
- (4) 系統冷媒不足
官方答案
(4) 系統冷媒不足
解析
R-410A在70 psig時的飽和溫度約-10°C,代表蒸發器溫度偏低;夏季室溫28°C、室內負荷正常時,蒸發溫度通常約5~10°C,對應低壓約110~140 psig。低壓僅70 psig表示回氣過熱度大、蒸發量不足,常見原因是冷媒充填不足或系統洩漏,因此判斷為冷媒不足。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。