民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第66題

窗型空調機之盤管結霜,何者不是可能之原因?

題目

窗型空調機之盤管結霜,何者不是可能之原因?

  1. (1) 風量太小
  2. (2) 高壓升高
  3. (3) 冷媒漏
  4. (4) 毛細管半堵

官方答案

(2) 高壓升高

解析

盤管結霜通常代表蒸發壓力偏低或蒸發器風量不足。風量太小會使熱交換變差、盤管溫度下降;冷媒洩漏會使冷媒量不足而低壓降低;毛細管半堵會限制冷媒流量,同樣造成低壓下降而結霜。高壓升高屬於高壓側的問題,不會直接使蒸發器低壓過低,因此不是可能原因。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料