民國107年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第71題
冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是
題目
冷媒系統高壓異常升高,其可能原因是
- (1) 蒸發器結霜
- (2) 高壓側有不凝結氧體
- (3) 冷媒洩漏
- (4) 冷媒量太少
官方答案
(2) 高壓側有不凝結氧體
解析
高壓異常升高表示冷凝側散熱不良或系統內有異常物質。高壓側混入不凝結氣體(例如空氣)會佔據冷凝器空間、降低冷凝效率,使高壓明顯上升。蒸發器結霜、冷媒洩漏及冷媒量太少都會使低壓下降,不會造成高壓異常升高。因此可能原因為高壓側有不凝結氣體。