民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第14題

單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5 分鐘原因為

題目

單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5 分鐘原因為

  1. (1) 讓高低壓平衡
  2. (2) 讓蒸發器除霜
  3. (3) 讓電動機冷卻
  4. (4) 讓壓縮機休息

官方答案

(1) 讓高低壓平衡

解析

壓縮機停機後,冷凝器側仍為高壓、蒸發器側為低壓,須經毛細管或膨脹裝置慢慢平衡。若立即再啟動,單相感應電動機的起動轉矩較小,卻要克服大壓差,會產生很大的起動電流,容易使過載保護跳脫或損壞繞組。間隔3~5分鐘主要是讓高低壓平衡,並非以除霜、冷卻電動機或讓壓縮機休息為主要目的。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料