民國107年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第78題

冷媒系統中水份不會造成

題目

冷媒系統中水份不會造成

  1. (1) 鍍銅現象
  2. (2) 低溫處結冰
  3. (3) 形成酸類
  4. (4) 高壓過高

官方答案

(4) 高壓過高

解析

冷媒系統中的水分會與冷媒及冷凍油作用生成酸類,造成絕緣劣化與鍍銅現象;水分也可能在毛細管或蒸發器低溫處結冰,形成冰堵。水分不會使系統高壓異常升高,高壓過高通常與冷凝散熱不良、冷媒過多或不凝結氣體有關。因此「高壓過高」不是水分造成的現象。