民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第17題

綜合壓力錶組之紅色軟管宜接

題目

綜合壓力錶組之紅色軟管宜接

  1. (1) 冷媒瓶
  2. (2) 可任意連接
  3. (3) 低壓側
  4. (4) 高壓側

官方答案

(4) 高壓側

解析

綜合壓力錶組的軟管以顏色區分用途:紅色接高壓側,藍色接低壓側,黃色接冷媒瓶或用於抽真空、充填管路。若把紅色軟管接到低壓側,高壓錶會讀到低壓值,且閥門操作容易造成冷媒流向錯誤,所以不能任意連接。本題問紅色軟管,正確答案為高壓側。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料