民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第26題
R-410A 專用綜合壓力錶,下列說明何者錯誤?
題目
R-410A 專用綜合壓力錶,下列說明何者錯誤?
- (1) 可與HCFC 冷媒共用
- (2) 冷媒充填軟管加裝關斷閥
- (3) 低壓錶-0.1MPa~3.5MPa
- (4) 高壓錶-0.1MPa~5.3MPa
官方答案
(1) 可與HCFC 冷媒共用
解析
R-410A屬於HFC冷媒,運轉壓力約為R-22的1.6倍,且搭配POE合成油,因此壓力錶的刻度範圍與軟管、閥件都必須專用。若與HCFC冷媒共用,殘留的礦物油與氯會污染系統,且一般R-22錶的耐壓與刻度也不符R-410A的高壓需求,故「可與HCFC冷媒共用」是錯誤敘述。其餘三項所述之軟管加裝關斷閥,以及低壓錶-0.1~3.5MPa、高壓錶-0.1~5.3MPa的範圍,均符合R-410A專用錶的規格。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。