民國108年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第70題
分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為
題目
分離式空調機蒸發壓力太高可能原因為
- (1) 安裝距離過長
- (2) 液管過細
- (3) 冷凝器太髒
- (4) 冷媒不足
官方答案
(3) 冷凝器太髒
解析
冷凝器太髒會使散熱不良,冷凝壓力與冷凝溫度升高,毛細管的流量與蒸發器熱負載平衡改變,蒸發壓力因而偏高,並伴隨冷度不足、運轉電流上升。安裝距離過長或液管過細會造成管路壓降,通常使蒸發壓力偏低;冷媒不足也會使低壓下降,故不是本題原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。