民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第53題

冷媒量不足時,會有的現象是

題目

冷媒量不足時,會有的現象是

  1. (1) 高壓壓力變高
  2. (2) 低壓壓力變高
  3. (3) 電流變小
  4. (4) 電流變大

官方答案

(3) 電流變小

解析

冷媒量不足時,系統循環的冷媒質量減少,蒸發器與冷凝器熱交換量下降,高、低壓均偏低;壓縮機所壓縮的氣體質量減少、負載變輕,運轉電流隨之變小。故冷媒不足現象為電流變小,選項3正確;電流變大多出現在冷媒過多或冷凝器散熱不良。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料