民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第69題

冷凍循環系統中之冷媒量不足,則

題目

冷凍循環系統中之冷媒量不足,則

  1. (1) 運轉電流增大
  2. (2) 冷凍效率上升
  3. (3) 吸氣管過熱度增加
  4. (4) 高壓壓力升高

官方答案

(3) 吸氣管過熱度增加

解析

冷媒量不足時,蒸發器提早將冷媒蒸發完畢,吸氣端缺乏液態冷媒冷卻,使吸氣管過熱度(吸氣溫度超出飽和溫度之值)增加。同時高壓下降、運轉電流減小、冷凍效率降低。故冷媒不足會使吸氣管過熱度增加,其餘選項所述現象恰與實際相反。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料