民國108年 第2梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第7題
窗型空調機冷凍循環系統,蒸發器結霜之可能原因為
題目
窗型空調機冷凍循環系統,蒸發器結霜之可能原因為
- (1) 系統部分阻塞
- (2) 冷媒太多
- (3) 壓縮機過熱
- (4) 毛細管流量太大
官方答案
(1) 系統部分阻塞
解析
蒸發器結霜通常是蒸發壓力過低、蒸發溫度低於冰點所致。系統部分阻塞會使冷媒流量不足,蒸發壓力下降,盤管溫度過低而結霜。冷媒太多或毛細管流量太大,反而使蒸發壓力升高,不易結霜;壓縮機過熱與蒸發器結霜無直接因果。檢修時應查乾燥過濾器、毛細管或管路是否阻塞。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。