民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第13題
R-410A 冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm 2 G)約為
題目
R-410A 冷媒之窗型空調機正常運轉中,其低壓側壓力(kg f/cm 2 G)約為
- (1) 0~2
- (2) 4~6
- (3) 8~10
- (4) 10~12
官方答案
(3) 8~10
解析
R-410A 為近共沸混合冷媒,其蒸發壓力約為 R-22 的 1.5~1.6 倍。窗型空調正常運轉時蒸發溫度約 5~10℃,對應 R-410A 的飽和壓力約 8~10 kgf/cm²G(約 115~145 psig),故選 8~10。0~2 接近真空,代表系統嚴重不足;4~6 明顯偏低,常見於冷媒不足或蒸發器結霜;10~12 以上偏高,多因冷凝散熱不良或冷媒過量充填。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。