民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第2題
剛安裝完之分離式空調機啟動運轉後,低壓壓力呈現真空且電流偏低,無法製冷,下列何者是最常見 的原因?
題目
剛安裝完之分離式空調機啟動運轉後,低壓壓力呈現真空且電流偏低,無法製冷,下列何者是最常見 的原因?
- (1) 回流管角閥未打開
- (2) 壓縮機故障
- (3) 風扇馬達故障
- (4) 冷媒充填錯誤
官方答案
(1) 回流管角閥未打開
解析
分離式空調安裝完成後,若低壓側呈真空、運轉電流偏低且完全不冷,最典型的原因是室內機或配管上的角閥(服務閥)沒有開啟,冷媒無法構成循環,壓縮機吸不到氣而把低壓抽成真空,因無負載所以電流偏低。壓縮機故障通常伴隨電流異常、跳脫或異音;風扇馬達故障只影響熱交換,低壓不至於真空;冷媒充填錯誤一般不會立即出現真空。