民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第25題

家用定頻空調機R-410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀況 為

題目

家用定頻空調機R-410 A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀況 為

  1. (1) 系統冷媒太多
  2. (2) 系統冷媒不足
  3. (3) 冷凝器散熱太好
  4. (4) 系統冷媒量正常

官方答案

(2) 系統冷媒不足

解析

R-410A 定頻機在室外 28°C 運轉時,低壓側蒸發飽和溫度約 5~10°C,對應表壓力約 120~140 psig。實測僅 70 psig,表示蒸發壓力與溫度明顯偏低,最常見原因為冷媒充填不足,也可能是毛細管或膨脹閥阻塞、吸氣過熱度過大。冷媒過多會使低壓與高壓同時偏高;冷凝器散熱良好會使高壓下降,不會造成低壓異常偏低,故判斷為冷媒不足。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料