民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第57題

一般冷凝器與蒸發器之熱交換面積關係為

題目

一般冷凝器與蒸發器之熱交換面積關係為

  1. (1) 不一定,需視設計而定
  2. (2) 蒸發器較小
  3. (3) 冷凝器較小
  4. (4) 相等

官方答案

(2) 蒸發器較小

解析

冷凝器需排出的熱量為蒸發器吸熱量加上壓縮機作功,熱負荷大於蒸發器;同時冷凝器與空氣或冷卻水的溫差通常較小,單位面積換熱能力較低。兩項因素使得一般設計中冷凝器的熱交換面積大於蒸發器,也就是蒸發器較小。若說冷凝器較小或兩者相等,將無法在有限溫差下排出較大的熱量,故不成立;實務上雖有例外,但一般關係為蒸發器較小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料