民國108年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第65題
定頻窗型空調機之壓縮機線圈局部短路,則
題目
定頻窗型空調機之壓縮機線圈局部短路,則
- (1) 電壓升高
- (2) 電流降低
- (3) 電流不變
- (4) 電流增加
官方答案
(4) 電流增加
解析
壓縮機線圈局部短路後,短路處的絕緣失效,等效阻抗下降。定頻窗型空調接在電源電壓下,依歐姆定律 I=V/Z,阻抗變小會使運轉電流增加。電流增大將導致線圈溫升加劇,可能使過載保護器跳脫,嚴重時燒毀壓縮機。電源電壓不會因線圈短路而升高,電流也不會降低或不變。