民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第10題
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者是 最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者是 最有可能之原因?
- (1) 壓縮機不良
- (2) 毛細管部分堵塞
- (3) 蒸發器熱交換不良
- (4) 冷媒過多
官方答案
(1) 壓縮機不良
解析
高壓偏低、低壓偏高、出回風溫差過小且運轉電流偏低,代表壓縮機吸排氣能力不足,例如閥片磨損、內部洩漏或效率下降;吸氣無法有效加壓,排氣量與冷凝壓力同步偏低,系統冷媒循環量減少,故溫差與電流均小。毛細管部分堵塞會使低壓偏低、高壓偏高;蒸發器熱交換不良會使低壓偏低、溫差變小;冷媒過多則高低壓與電流均偏高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。