民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第33題

電壓式啟動繼電器之電壓線圈在壓縮機運轉時,其電壓為額定電壓之多少倍?

題目

電壓式啟動繼電器之電壓線圈在壓縮機運轉時,其電壓為額定電壓之多少倍?

  1. (1) 4
  2. (2) 3
  3. (3) ~2
  4. (4) 1

官方答案

(3) ~2

解析

電壓式(電位式)啟動繼電器的電壓線圈跨接在啟動繞組兩端。啟動瞬間轉速為零,啟動繞組電壓低,線圈吸力不足,接點閉合使啟動電容接入;運轉後轉速升高,啟動繞組因變壓器作用感應出約額定電壓2倍的電壓,線圈吸磁增強而拉開接點,切斷啟動電路。因此運轉時線圈電壓約為額定電壓的2倍,1倍、3倍或4倍都不符合此動作原理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。