民國109年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第36題
定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫,此異常情 形重複出現,最有可能之原因?
題目
定頻窗型空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流是額定電流的數倍,造成過載開關跳脫,此異常情 形重複出現,最有可能之原因?
- (1) 過載保護器故障
- (2) 系統冷媒不足
- (3) 運轉電容斷路
- (4) 系統冷媒太多
官方答案
(3) 運轉電容斷路
解析
運轉電容斷路後,單相感應馬達失去移相作用,啟動轉矩不足,通電時轉子無法加速而呈堵轉狀態,電流可達額定電流的數倍,過載保護器因過熱跳脫;冷卻復歸後再通電又重複跳脫,形成週期性跳機。冷媒不足或過多影響的是高低壓與冷度,不會讓啟動電流達數倍;過載保護器本身故障則是保護失靈或誤跳,並非大電流的原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。