民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第10題

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

題目

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

  1. (1) 運轉電容器短路
  2. (2) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因
  3. (3) 風扇馬達損壞
  4. (4) 運轉電容器斷路

官方答案

(2) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因

解析

通電後壓縮機完全不啟動且電流值為零,代表回路沒有電流流通,應依原廠維修判斷手冊的故障代碼與檢查流程逐項查修,才能正確定位問題。變頻機的壓縮機由變頻模組驅動,運轉電容器並非主要因素;風扇馬達損壞也不會使壓縮機電流為零。未經檢測就貿然更換零件,容易造成誤修與重複故障。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料