民國109年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第75題
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀 況為
題目
家用定頻空調機R-410A 冷凍循環系統,當在夏季室溫28°C運轉時,系統低壓70psig 則判斷可能狀 況為
- (1) 系統冷媒太多
- (2) 冷凝器散熱太好
- (3) 系統冷媒不足
- (4) 系統冷媒量正常
官方答案
(3) 系統冷媒不足
解析
R-410A在70psig時,對應的蒸發飽和溫度約在-10°C上下,明顯低於夏季28°C環境下應有的5~10°C蒸發溫度;正常低壓通常約110~130psig。低壓偏低且蒸發溫度過低,代表進入蒸發器的冷媒量不足,最可能是系統冷媒不足。冷媒太多會使低壓偏高,冷凝器散熱太好主要降低高壓,故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。