民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第49題
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者 是最有可能之原因?
題目
家用定頻分離式空調機高壓偏低、低壓偏高且出、回風溫差過小,壓縮機馬達電流偏低,下列何者 是最有可能之原因?
- (1) 冷媒過多
- (2) 毛細管部分堵塞
- (3) 壓縮機不良
- (4) 蒸發器熱交換不良
官方答案
(3) 壓縮機不良
解析
定頻分離式空調正常運轉時,壓縮機應建立「高壓升高、低壓降低」的壓差,蒸發器進出風溫差約 8~12°C,運轉電流接近額定值。若高壓偏低、低壓偏高、溫差過小且電流偏低,表示壓縮機吸排氣能力不足,例如閥片破損、內部洩漏或效率衰退,即俗稱壓縮機不良。冷媒過多會使高壓與運轉電流偏高;毛細管部分堵塞會使高壓偏高、低壓偏低;蒸發器熱交換不良(濾網髒、翅片積垢、風量不足)則低壓偏低、溫差變小,方向與題述相反。