民國110年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第56題

為達到高效果之雙重管冷凝器,冷卻水與冷媒所流動之方向應

題目

為達到高效果之雙重管冷凝器,冷卻水與冷媒所流動之方向應

  1. (1) 同方向
  2. (2) 不一定
  3. (3) 垂直方向
  4. (4) 對流方向

官方答案

(4) 對流方向

解析

雙重管冷凝器(套管式)由內管與外管套合而成,冷媒與冷卻水分別流經內管及環狀空間。採對流(逆流)配置時,冷卻水出口端接觸的是溫度最高的高壓過熱冷媒氣體,兩者溫差始終維持最大,對數平均溫差大,熱傳效果最佳;若同方向流動,出口端兩流體溫度趨於接近,溫差變小,換熱能力最差。垂直方向並非冷卻水流動方向的配置方式,與提高熱傳效率無關。故選對流方向。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料