民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第12題
窗型空調機實測之EER 值會隨著運轉電流增加而
題目
窗型空調機實測之EER 值會隨著運轉電流增加而
- (1) 升高
- (2) 不變
- (3) 因廠牌而異
- (4) 降低
官方答案
(4) 降低
解析
EER(Energy Efficiency Ratio)定義為冷凍能力(W)除以消耗電功率(W),單位為W/W。在窗型空調機實際運轉中,隨著室內外溫差、負載條件改變或運轉電流增加,壓縮機等主要耗電元件的效率往往下降,且部分熱交換條件亦不利於效率提升。結果是消耗電功率的增加率大於冷凍能力的有效輸出,故實測EER值會隨運轉電流增加而降低。