民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第27題
開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之
題目
開機時,曲軸箱泡沫太多,可能是曲軸箱內之
- (1) 液體冷媒過少
- (2) 液體冷媒過多
- (3) 氣體冷媒過少
- (4) 氣體冷媒過多
官方答案
(2) 液體冷媒過多
解析
當曲軸箱內有過多液體冷媒時,機油與液體冷媒會互相混合,在壓縮機運轉或啟動時產生強烈攪拌,形成大量泡沫。此種「曲軸箱起泡」(foaming)現象多半肇因於液體冷媒滯留於曲軸箱過多,故正確答案為液體冷媒過多。