民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第43題

在壓縮機單相馬達中,運轉線圈之電阻較啟動線圈為?

題目

在壓縮機單相馬達中,運轉線圈之電阻較啟動線圈為?

  1. (1) 不一定
  2. (2) 相等
  3. (3) 大
  4. (4) 小

官方答案

(4) 小

解析

壓縮機單相馬達(如電容啟動、電容運轉式)設有運轉線圈(主線圈)與啟動線圈(副線圈)。運轉線圈需持續通電,以較粗漆包線繞製,導線截面積大,故電阻小;啟動線圈僅於起動瞬間投入,以較細線繞製、電阻大且感抗高,用以與運轉線圈形成相位差而產生起動轉矩。因此運轉線圈電阻「小」於啟動線圈。實務可用三用電表量測驗證:運轉線圈僅數歐姆,啟動線圈電阻明顯較大。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。