民國111年 第1梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第51題

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

題目

變頻空調機通電後壓縮機無法正常啟動,電流值為零,下列敘述何者正確?

  1. (1) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因
  2. (2) 運轉電容器短路
  3. (3) 運轉電容器斷路
  4. (4) 風扇馬達損壞

官方答案

(1) 依原廠維修判斷手冊查得故障原因

解析

通電後壓縮機電流為零,代表壓縮機迴路沒有建立工作電流;因此應先依原廠維修判斷手冊的故障碼與檢測流程,確認電源、變頻模組輸出、保護電路及控制信號。變頻空調多使用三相變頻壓縮機,通常沒有運轉電容器,不能直接以電容器短路或斷路解釋;電容器故障較常造成啟動困難、堵轉或電流異常,而非電流恰為零。風扇馬達損壞也不會使壓縮機電流為零。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料