民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第51題

通常窗型空調機之能力大小判斷與下列何者無關?

題目

通常窗型空調機之能力大小判斷與下列何者無關?

  1. (1) 使用電壓
  2. (2) 出風口乾濕球溫度
  3. (3) 回風口乾濕球溫度
  4. (4) 風量

官方答案

(1) 使用電壓

解析

窗型空調機冷氣能力(製冷量)依公式 Q=風量×空氣密度×焓差計算;焓差由回風口與出風口之乾、濕球溫度決定。因此能力判斷需風量及進、出風乾濕球溫度。使用電壓只要在正常範圍使機器正常運轉即可,不直接列入能力計算公式,故與能力大小判斷無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料