民國111年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第59題
冷凍循環系統有水分時,不會造成
題目
冷凍循環系統有水分時,不會造成
- (1) 毛細管堵塞
- (2) 高壓過高
- (3) 壓縮機閥片鍍銅
- (4) 壓縮機馬達燒毀
官方答案
(2) 高壓過高
解析
系統含水分時,節流處(毛細管)會因降壓降溫而結冰造成冰堵;水分與冷媒水解生成酸性物質,腐蝕繞組絕緣使馬達燒毀;銅離子析出附著於閥片則形成鍍銅。但水分不會使高壓異常升高,高壓過高通常源自冷凝散熱不良、冷媒充填過量或不凝結氣體(空氣)混入。題目問「不會造成」,故選高壓過高。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。