一冷凍循環系統中,如冷凝溫度為35°C,且過冷度為5°C,則毛管前冷媒溫度(°C)約為
題目
一冷凍循環系統中,如冷凝溫度為35°C,且過冷度為5°C,則毛管前冷媒溫度(°C)約為
- (1) 40
- (2) 35
- (3) 30
- (4) 25
官方答案
(3) 30
解析
過冷度定義為冷凝溫度減去毛管(毛細管)前液態冷媒溫度。公式:液管溫度=冷凝溫度-過冷度。代入數值:35°C-5°C=30°C。故毛管前冷媒溫度約為 30°C。其中 35°C 為冷媒在冷凝器內的飽和(冷凝)溫度,經再冷卻降溫 5°C 後液溫即為 30°C。