民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科

第10題

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

題目

冷凍循環系統乾燥器部分堵塞,則

  1. (1) 過熱度增加
  2. (2) 運轉電流增加
  3. (3) 過冷度增加
  4. (4) 低壓壓力上升

官方答案

(1) 過熱度增加

解析

乾燥器部分堵塞會形成額外節流,使通過的液態冷媒量減少,蒸發器內液態冷媒不足,蒸發不完全,出口溫度偏高,因此過熱度增加。同時低壓側壓力會下降,壓縮機負載與運轉電流通常降低,不會上升;低壓也不會上升。此現象常伴隨乾燥器前後溫差或結霜。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。