民國112年 第3梯次 冷凍空調裝修丙級 學科
第23題
單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5 分鐘原因為
題目
單相壓縮機再重新啟動時需間隔3~5 分鐘原因為
- (1) 讓電動機冷卻
- (2) 讓壓縮機休息
- (3) 讓蒸發器除霜
- (4) 讓高低壓平衡
官方答案
(4) 讓高低壓平衡
解析
單相感應馬達起動轉矩小,停機後若高壓側與低壓側壓力尚未平衡,壓縮機起動時必須克服甚大的壓差,起動電流大且負載重,容易使過載保護器跳脫,反覆起動也可能燒損繞組。因此需間隔 3~5 分鐘,讓冷媒經毛細管或膨脹裝置由高壓側流回低壓側,使系統高低壓趨於平衡後再起動。目的不是冷卻馬達、讓機器休息或蒸發器除霜。